❍ 냉방·환기시설 운영 계획
- 운영기간 : 5월 중순 공급 예정이나 실내·외 온도 기준에 따라 탄력적으로 공급
- 각 실 용도별 온도 기준
냉방 방식1) | 실용도 | 공급온도 | 실내온도 | 공급시간 | 자동 OFF2) | 순차 운휴3) | 비 고 |
개별 냉난방 | 실험실, 특수시설 | 자율 | 자율 | 상시 | - | - | 공간 특성 고려 및 수요조사 반영 |
강의실 | 24~26℃ | 26℃ 이상 | 강의시간 | 적용 | - | 강의실, 세미나실 | |
연구실 | 24~26℃ | 26℃ 이상 | 상시 | 적용 | 적용 | 교수연구실, 대학원연구실 | |
사무공간 | 26~28℃ | 28℃ 이상 | 상시 | 적용 | 적용 | 행정실, 사무실, 회의실 | |
중앙 냉난방 | 건물별 | 26~28℃ | 26℃ 이상 | 09:00~18:00 | 주말 및 공휴일 사전 요청 시 공급 |
1) 냉방 방식 : 개별 냉·난방(EHP, GHP) 또는 중앙 냉·난방(냉동기 및 냉온수기)
2) 일과 중 1회(12:00), 일과 후 3시간 단위(18:00~06:00) 자동 종료, 사용자 필요에 따라 재가동 가능
3) 전력 피크시간대 냉방기 가동 중지 (09:30~10:00, 16:30~17:00),
해당시간 냉방 조작 불가